Каким образом настраивается IP-адрес? В инструкции не нашёл.
Служба поддержки IECON
Здравствуйте!

Спасибо, что используете модули ввода-вывода производства АЕКОН.
Действительно, документация размещенная на сайте немного устарела, в ближайшее время обновим ее. Настройка TCP сети осуществляется через регистры Modbus:
  • IP адрес, регистры: 76 ... 79
  • Маски сети, регистры: 80 ... 83
  • Шлюз, регистры: 84 ... 87
См. файл 20190404_EBM-B_Modbus_variable_v.326.xls с последней версией таблицы переменных Modbus, прошивка v.326

Требуется аналогичный датчик. Т воды - 0-80С, длина кабеля - минимум 3 м

Служба поддержки IECON
Здравствуйте!

Датчик CTSX-N50C420-T10 имеет длину провода 1 м., но ее всегда можно увеличить до 100 м.
При подключении датчик к контроллерам рекомендуется использовать экранированный кабель.